Exact, une KVL se règle avec une pince ampèremetrique. Il suffit de relever l'intensité absorbée nominale sur la plaque signalétique du Cp et de régler la KVL à cette valeur maxi.Mais il faut que l'install soit dans les conditions où la vanne doit agir.
2 solutions:en démarrant la CF à partir de la t°C ambiante, pas toujours facile quand elle est pleine
Après un dégivrage dont on aura éventuellement augmenter la durée .
Ouvrir la vanne à fond ( dans le sens +), procéder au démarrage du Cp, contrôler l'intensité et ajuster le réglage de celle_ci en agissant sur la vanne dans le sens -