attention si je peux me permettre pour qu'il n'y ai pas de mauvaise comprehension , tous les meuble surgelés ne fonctionne pas avec la ventil pendant le degivrage n'allons pas tous melanger.

En effet les BACS surgelés ( sans meubles à porte au dessus) et qui n'ont qu'une resistance devant doivent ventiler en permanence.

Sauf erreur de ma part( car je n'ai pas tous vu non plus), les meubles negatif bac +meuble a porte au dessus communement apellé surgelé mixte ou requin doivent couper la ventil pendant degivrage.

Je ne me rappelle pas le nom mais les bacs doubles ( sans meuble au dessus) ayant une batterie commune doivent degivrer avec ventil. J'ai remarqué en plus que sur ces meubles il y a un klixon supplementaire qui coupe le contacteur resistances deg en dernière securité.