  Posté : 24-11-2011 14:06

Pardon d'en rajouter mais l'experience si proche et agréable :paf :paf un beau matin à 4h00 en compagnie de mon ami le jet d'eau me pousse à vous conseillez( si vous me le permettez mon cher )

Aussi si les artistes en herbes tuyauteurs n'avait pas le choix que de "légèrement" faire passer les tubes cuivres en face de la ventil, bien dégivrer ces dernier afin que le flux d'air soit optimum.
Bien écouter la ventil si les ventilos ne commence pas à durcir ( probleme de roulement ou autre).

Je precise bien écouter c'est surtout les voir tourner et voir si le redémmarage après dégivrage est correct ou un peu dur.

Le positionnement des sondes reprise soufflage et fin deg ou batterie.

Et la supervision j'aime quand il y en a afin de voir si les degivrage ne dure pas trop longtemps et si le temps de descente en température est toujours aussi correct.