Bonjour,

Concernant le pompage, j'ai toujours appris qu'il était dû à une surpuissance, que ce soit pour un détendeur, un compresseur (dans ce cas ce sont des court-cycles)...
Dans le cas présenté, si la température au bulbe n'arrête pas d'évoluer entre les valeurs -10 °C et +5 °C, c'est que le détendeur est trop puissant par rapport à la puissance de l'évaporateur.

La première solution consiste à fermer le détendeur pour moins alimenter l'évaporateur. Voir la page suivante pour une explication du réglage du détendeur :

http://climatisation.froid.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=46:reglage-des-detendeurs-thermostatiques&catid=4:la-pratique-du-froid&Itemid=4

La deuxième solution consiste à se poser la question du dimensionnement du détendeur et de sa buse par rapport à la puissance de l'évaporateur. La buse est peut-être trop grande.

En espérant que ces commentaires pourront aider à résoudre le problème.