fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 18-05-2008 20:54

j'utilise des flexibles avec obturateur donc quand je les débranche je ne perds pas de gaz. Je débranche d'abord la hp, par mes manos je transfère le fluide du flexible hp vers la bp, et je débranche la bp
en fait je ne perds que très peu de gaz, uniquement de la vapeur bp
et si tu as le temps et que ta régul fonctionne en pump down tu ne perds pratiquement rien

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas