bonjour,

bon, moi j'ai qu'une échelle sur mes manos.
seulement, l'échelle BP et HP sont différentes.
cela s'explique par le fait que le R407C a un glide (glissement) important.
donc sur le mano BP j'ai l'échelle DP (dew point) qui donne la T° du FF en fin d'évaporation; ce qui permet de déterminer correctement la surchauffe
exemple: Pr 4 bar> tu as deux T° (-3 et +3C) la T° la plus haute étant le DP et la T° a prendre en compte pour le calcul de la surchauffe. si tu mesure + 10 au bulbe, tu fait 0 - 3 = 7K de SC
sur le mano HP j'ai la courbe BP (buble point) pour te permettre de calculer le SR.
dans les deux cas, prendre en compte l'écart le plus petit.
donc en BP tu démarres avec la T° la plus haute et en HP la plus basse pour tes calcul de SR et SC.
compris??
à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.