Si votre EVM claque, mais laisse passer le fluide, on peut considerer qu'elle soit fuyarde ( et donc, voir plus haut )! ... ou que ce soit insignifiant!

Après un dégivrage ( et donc, une remontée en température de ton évaporateur ), En effet ... si ta vem est " légèrement fuyarde ", tu peux avoir un phénomène de givre ... et c'est tout à fait normal!!

Tout dépend ce que vous appellez " après un dégivrage " !!

Tout est relatif, mon cher confrère!

A vous de juger donc....

De toute façon, en gms, vous avez toujours la possibilité d'isoler votre vitrine par une vanne manuelle.

Il ne vous resterait plus qu'à attendre que la pression soit nulle ... pour fermer également votre " sortie évaporateur " .... et ainsi, pouvoir envisager d'ouvrir la vem, que ce soit pour inspection ( ou remplacement, pur et simple )!

Rien ne vous interdit de poser sur cet évaporateur ... un raccord schraeder! Qui vous permettra de tirer l'évaporateur au vide, avant de rouvrir vos vannes.