Bonsoir,
il est difficile d'enlever toutes traces de FF!!
même durant le tirage au vide, après avoir ouvert un circuit, du FF s'évapore encore et ce fait évacuer.
l'intérêt de récupérer le FF par pump down jusqu'à 0 Bar, permet de se dire qu'il n'y a plus de FF à l'état liquide et le moins de vapeur possible en amenant à 0; mais comme le dit glagla , ne pas descendre sous les 0 bar
bonne révision un examen en vue?? |