Compresseur scroll HS ou pas ?
Pascal47
39  
  

  Posté : 15-07-2011 20:37

Bonsoir,

Apres quelques verifications supplémentaires: Le contact de phase du contacteur est bien "brulé", d'ou le fusible qui fond. Mais c'est pas tout, la pac est cablée avec du 1,5mm2 et le neutre présente des signes de brulure dans la prise (oui, c'etait branché sur une prise) .
Donc: changement du contacteur "made in china" par un modèle equivalent "made in Germany" (Dispo chez tous les distibuteurs en elec), remplacement de la ligne d'alimentation 2,5mm2 et mise en place d'un disjoncteur courbe D 20A.
Et là mise sous tension avec l'oeil rivé à la pince ampérmetrique. Le ventilo demarre, apres la tempo le compresseur aussi avec I=16A
Mais soulagement de courte durée car au bout de 10 minutes, clic, clac, clic, clac....Le compresseur s'arrete encore mais pas le ventilo. Sur le tableau de commande le voyant tension est allumé, mais pas celui de la temperature. Aprés verif, la sonde de température d'eau indique 2,2MOhms pour de l'eau à 24 degré. Au lieu de 10,5kOhms. De plus c'est vraiment etrange car lorsque je branche le voltmetre en // sur les bornes de cette sonde la tension varie instantanemment à la hausse et à la baisse de plusieurs volts
Au final il apparaitrait que ce soit la piece à l'origine de la panne.
Je vous tiendrais informé de la suite de cette intervention.
A bientot.