Bonsoir

Je suis navré de constater que personne n'ai parlé de pince ampéremetrique
D'expérience les scroll mono viellisses mal niveau démarrage.
Si ce n'est pas un simple probleme de conectique, ce qu'il faut faire avant de dire au client que le CP est mort, remplacer les condos, installer un capillaire d'égalisation HP/Bp afin de soulager le CP au démarrage et enfin s'assurer qu'il y ai une tempo suffisante à l'égalisation.
C'est pas de la théorie, c'est ce que je fait souvent pour les PAC piscine.

Doué en tout, Bon à rien!