Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

dimensionement materiel
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 13-06-2011 17:49

Sur une chambre froide ou j'ai effectué avec un sur un groupe copeland le remplacement du compresseur ZR 90 k3e (18 kw a 0° et 12 kw a-10°)
aprés le remplacement je me retrouve avec une Bp (entre -20 et 17 ° avec T° de la chambre de 2 °) basse ,detendeur changé toujours idem,je pense a un evaporateur trop petit sur la facture client il est marqué evap 18 Kw et en telephonant a profroid il s'agit d'un evap de 8 KW.
Pour le choix compresseur evap on prend la puissance à la T°de travaille d'evaporation (-10°) soit 12 Kw ou on prend pour la puissance max du compresseur soit 18 KW.
C'atiat pour savoir si je devais chager l'evap de 8 KW par un 12 KW ou rajouté un 2 eme de 8 KW?