Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Question sur le courant
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 18-05-2011 11:23

bonjour,

difficile de répondre ainsi avec si peu de détails sur les mesures que tu as prises!!!

le principe c'est que le I qui passe dans un sens repassera de l'autre côté (sauf si perte bien sûr)
ici tu as pris des mesures sur un groupe frigo!!donc:
as tu bien mesurer le même I ??
en effet, peut être as tu mesuré le I de phase qui alimente le compresseur + (par exemple) le ventilo condenseur et ensuite mesure le I du neutre du compresseur seulement!! dans ce cas ta différence de I coule de source
ou bien, si tu prends la première mesure directement après le start, la deuxième un peu plus tard; un écart est possible et il aurait fallu remesurer le premier I pour s'assurer qu'il n'avait pas déjà diminué également.
faire des mesures de I c'est bien, encore faut il savoir sur quel lignes on est
à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3430&forum=132