adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 11-05-2011 21:07
salut et bonne journee a ts
tes vannes sont monter en melange?
sur 80% des sites dont je m occupe,lorsqu on enleve la tete de vanne,le corps de vanne se ferme,apres tt depond de celui qui a realiser l instale,il se pourais qu il a mis des no ou lieu des nc. si tui as un doute tu enleve,la tete de vanne puis tui regarde si y a passage ou pas,d un autre cote je me dit que si tu pose la question si que tu as deja essaiés. as tu forcé le corps de vanne ( ouverture/fermeture).
cordialement |