Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Nettoyage circuit frigorifique
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 04-05-2011 20:28

Ceci, pour un circuit déjà été en service: récupération complète du gaz, pour retraitement, test sous azote pour fuites éventuelles, un bon tirage au vide s'imposant obligatoirement, total pour chaque opération pour un circuit de taille moyenne =1heure. Dans le temps il y avait la méthodes(R22) des "3" une fois sous azote, un tirage au vide et cela 3X cela durait environ 24ou 48h suivant la taille des circuits et l'estimation du technicien(à l'ancienne). Bien sur cela va s'en dire avec attestation de capacité pour l'entreprise(juillet 2009) et test d'aptitude pour les intervenants (juillet 2011)

Pat