logiquement tu ne peux pas faire un complément de charge sur une instalation auR407c (ou 410a) ou autre fluide a glissement...si tu as une fuite sur ton circuit, les gaz les plus volatils(du mélange de gaz contenu dans ton R407c) vont s'échapper avant les autres: tu n'as donc plus dans ton instal de R407c et ton fluide est dénaturé et perd donc notament les regles de pression -température que tu connais.
il te faut donc trouver ta fuite, la réparer, récupérer ta charge dans bouteille poubelle puis refaire une charge entiere de ton instal.
pour ta charge, tu peux pré-charger en hp puis pofiner par ta bp...tu n'as pas le choix...en effet tu charges en liquide par ta bp donc vas y doucement pour ne pas risquer une casse compresseur!!!
bon courage