bonjour,

comment charger du FF liquide par la BP ? (pas vu cela en formation?? triste...encore un centre à fermer ); ceci ,je suppose, pour un complément sur une install en fonction!?
raccorder le mano sur le raccord liquide de la bouteille, et jouer au détendeur avec les robinets du mano pour éviter de péter le compresseur avec l'arrivée massive de FF en liquide. et certainement pas comme vous en phase gaz ..soit
sachant que j ai un manque de charge sur un zeotrope , jusqu a qu elle limite je peu rajouté du fluide ? et etait elle la meme pour le 407 et le 410
c'est quoi comme question??

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.