website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » fuite un peu chiante a réparer!!!!


Posté : 02-04-2011 02:17 icone du post

bonsoir a tous

reumeu tu as une autre solution tu fermes ton retour liquide,ton départ liquide, tu arrêtes ta centrale, tu stocks le fréon restant dans des bouteilles de transfert tu mets des vannes de service sur ta rampe (si c'est possible) tu tire ta bouteille liquide au vide (les vannes que tu viens d'installer sont fermés) tu repare ta fuite pendant ce temps la.Après le tirage au vide tu remets l'instalation en service et voila.
En isolant ta bouteille liquide plutot que de ramener tous ton FF a la bouteille te permet d'avoir moins de fréon a transferer donc gain de temps.
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3260&forum=132