voila mon pb du jour:
j'ai une fuite de fréon sur le raccord de ma rampe de niveau de fréon en partie haute de ma bouteille liquide.n'ayant pas de vannes ni en haut , ni en bas de cette rampe, je ne peux isoler cette partie du circuit...
l'instalation en question est une centrale positive de gms contenant 700kgs de R404a.
ap avoir un peu réflechi au probleme, 2 solutions s'offrent a moi:
*agir dans les règles de l'art cad fermer mon départ liquide, ramener tt mon fréon a la btle en forcant mes cp puis récupérer mon fréon , réparer ma fuite et recharger!!!!vla le boulot!!!cette solution ne meplait vraiment pas étant donné que ma centrale serait arretée pdt trop lgtps!!!
*la seconde solution serait de fermer mon arrivée liquide de la bouteille, de forcer mes cp jusqu'a atteindre une bp légerement sup a la pression atmosphérique, de fermer mon départ liquide ain d'isoler ma bouteille.il me resterait a réparer ma fuite, de tirer au vide ma btle et de faire repartir mon instalation.

la seconde solution me parait bien moins longue et plus interessante, mais:mes condenseurs sont ils capables de contenir tt le fréon de mon instalation????quels sont pour vous les risques liés a une telle manip????qui s'est déja retrouvé dans le meme style de pb?
qui peux éclairer ma lanterne?
merci d'avance