Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Delta P sur détendeur
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 15-04-2008 19:41

merci pour ces deux réponses claires et précises.

en fait j'avais monté un petit stand didac avec 1 compresseur semi hermétique , des évap de comptoir de boucherie avec ventilo dont un évap tournant dans une chambre à -15° et l'autre dans une chambre à +5° bien sûr avec régul de pression d'évap sur la positive, soupape sur la négative, un régul de limite de charge au compresseur, des pressostats HP et BP avec arrêt du compresseur par pump-down.

si les deux chambres étant en demande, cela semblait fonctionner de manière correcte sauf pour le réglage de la surchauffe sur la chambre positive.
si la négative était seule en demande ça fonctionnait bien aussi mais la cata c'est quand la positive est seuleven demande!!
le témoin de liquide me laissait voir que du fluide gazeux passer.
ayant à peu près tout contrôlés j'ai remarqué que mon delta P est à ce moment de 5 bar ce qui à mon avis perso est totalement insuffisant (comme vous le confirmez) pour asurer une alimentation en liquide suffisante de mon évap.
à préciser que tout ce matoss est de la récup de gauche et droite que j'ai assemblé pour essayé d'avoir qqchose pour travailler avec.
grand merci
me reste plus qu'à monter un régul de pression de condensation et la boucle sera bouclé

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : aircofrigo / 15-04-2008 20:05




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=325&forum=132