Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Delta P sur détendeur
christ59
1729  
     
 Administrateur

  Posté : 15-04-2008 17:20

alors sur le cappilaire bin c en fonction du DP qu'on selectionne le diametre et la longueur donc ça ,je dirais que c moins evident , pour le thermostatique le dp ideal serait autour de 14 b ,mais celà depent de la plage de fonctionnement ,pour le detendeur electronique c pas le plus important ,puisque le reglage de la surchauffe ce fait par sonde .

maintenant faut ce dire une chose , la notion de dp est a prendre en compte sur des installations importante ,sur de simple installation pas beaucoup de personne ce penche sur la selection du detendeur par apport au DP , sur les catalogue de fournisseur ,les TES,TEN,TEX sont selectionner pour 14 b de dp .

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=325&forum=132