bonjour suite a un vol de mes cuivres sur ma climatisation mitsubishi je dois recharger ma clim en r410a
J'ai donc remplacer mes cuivre ,tester a l'azote l'absence de fuite avec un ami frigoriste ,mais il est devais partir a l'étranger.Il m'a laisser tout son matériel mais je me pose quelques questions.
maintenant je dois tirer au vide :dois je laisser les vannes du compresseur ouverte afin de le tirer au vide aussi(vu qu'il n'a plus de gaz dedans)
Dois je rajouter de l'huile dans mon compresseur car il y avait une tache d'huile la ou ils ont coupés mes cuivres?si oui comment savoir combien?
Pour rajouter le gaz que j'ai dans ma bouteille de transfert je branche qu'elle sortie de la bouteille?(la rouge pour charger en liquide car r410A?sachant qu'il n'y a qu'une seule vanne d'entretien sur le compresseur (cote GAZ))
Après je charge avec le poids exact indiqué sur le compresseur mais dois je mettre comme certain préconise 60gr de plus pour la perte de gaz dans les tuyau et le mano?y a t il une façon de charger ou puis je ouvrir les vannes jusqu'à obtention du bon poids sans regarder la pression injecté?
enfin dernières questions a quoi sert le voyant au milieu des manos et comment s'en servir?et pourquoi sur les splits vendu pour les maisons n'y a t'il qu'une vanne d'entretien cote GAZ et pas 2 pour prendre les pressions cote liquide et vapeur?


Merci beaucoup de votre aide j'espère que vous pourrai me répondre pour m'aider
merci a tous et continuer ce forum est vraiment au top!!!

merci de votre aide