  Posté : 10-03-2011 08:16

Citation : binzen 

Bonjour à tous,

Moi perso, quand je n'ai pas de quantité affichée, et qu'il n'y a plus de gaz, je pose un voyant sur la ligne liquide, je tire au vide (et tout le tatouin) et je charge jusqu'à temps qu'il n'y ai plus de bulle (entendez la que la ligne soit rempli en liquide sans fluide à l'état gazeux).

Et vous?

A+ 


bonjour,

et bien notre copain il parle de clim et des groupes à eau...
bien souvent c'est réversible en plus ce genre de truc.
donc tu le mets où ton voyant?
sur une clim tu peux tjs ouvrir l'UE , couper le tuyaux entre le condenseur et le détendeur et mettre un voyant, mais cela me semble tiré par les cheveux!
et en reversible alors, mettre deux voyant?

à mon avis manos + le thermomètre c'est une bonne base ; et je ne vois pas où lohez2 trouve un problème de calcul de SR moi
en inverter cela peut se corser quelque peut , mais pour ce genre de matoss qui est quand même bien plus récent que les TOR, il ne devrait pas y avoir autant de problème pour trouver les données constructeurs sur la quantité de FF à mettre.

maintenant, vu qu'il est débutant!!! rappel: recharge = manque? manque = fuite!! fuite = recherche de fuite et de + une fuite peut en cacher une autre!!!!

alors lohez2 au vu des réponses ci dessus , as tu une précision à demander??
à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.