Bonsoir,
A ma connaissance le point critique est le point au delà duquel il est impossible d'avoir un changement d"état , dans le cas du R410a 92°c (je te fais confiance je n'ai pas vérifié), même si tu monte en pression il sera impossible de le condenser, mais il n'y a pas dénaturation je mesure souvent des valeurs de refoulement en VRF et l'on dépasse les 100°C, te dire que l'huile apprécié je ne sais pas , et pipe température discharge est bien la température mesuré en surface du tube refoulement puisque c'est là qu'est la sonde! Je suppose donc que la température du fluide est encore plus élevé, mais surement pas de beaucoup puisque en fonction de la température ambiante il va très vite refroidir ...
Bonne soirée
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire



Cet article provient de Le site des frigoristes