Salut Faycal59,

Etant un renard de la fuite, je peux te dire juste une chose:
Si tu n'as pas besoin de recharger ton install, tu n'as pas de fuite.
En revanche si ton installation à une alarme fréon fréquente et que tu recharge souvent c'est que tu as une fuite, mais pas forcément la où ton détecteur bip, car il arrive que les joints de jonction des meubles fassent biper ton détecteur, ou alors (et j'ai déja eu le cas) la fuite vient du meuble mais ne se trouve qu'en dessous. Des fois il est utile d'utilisé un autre détecteur d'une autre marque. J'en avais un avant qui biper à cause des courants d'air, quel bordel!!!!

Mais en général, à 90% du temps, si ton détecteur sonne c'est que tu as une fuite, même petite.

Pour anecdote, j'ai déjà fait péter 1m² de carrelage car je pensais avoir trouvé LA fuite qui nous faisais ch**r pendant longtemps et au final, c'était une micro-fuite, mais dans le sol, l'huile s’emmagasinait ce qui faisait bipé à plusieurs mètres.

A+