salut...
c'est qd meme dingue de ne pas avoir de thermometre dans ta caisse a outil!!!!!
méfie toi , bientot on te demandera de charger ton instal sans mano!!!!!
si ton groupe est muni d'une bouteille liquide , ferme légerement ton détendeur(1/8 ou 1/4 de tour pas plus et attend 10-15 min de voir si tu givre tjs au compresseur...
le plus simple serait d'acheter un thermometre et de charger en controlant ton ss refroidissement(entre 3 et 5°C)
autre chose, ce n'est pâs parce que ton voyant ne bulle plus que ton instal est bien chargée:tu peux tres bien buller et alimenter correctement ton évap!!
bon courage frigotier