xavierc 1872 Membre averti
| Posté : 12-02-2011 15:12
Bonjour,
Je ne vois pas ce qu'il y a d'étonnant d'avoir sur un même groupe un évap statique et un ventilé
Mais il est clair que s'il fait sa charge sans peser quand une électrovanne ferme s'il y a un pb avec le détendeur le liquide risque de venir un peu ... loin sur la ligne d'aspiration, que l'aspiration givre avec une BP a -15°c c'est plus que normal, a moins de surchauffer de 15°K les vapeurs aspirées
Que l'aspiration givre n'est pas un problème en soit !
Xavier
PS: effectivement sans thermomêtre, sans balance, difficile de faire un travail sérieux.. :paf
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire |