Bonjour les amis
Tout a fait d'accord avec lulu!! moi pour la charge je ne calcule jamais le sous refroidissement (sauf cas particulier pannes bizarres)
logiquement au 404 a 40°C tu ne dois pas buller si ton installe est correctement calculée.
ensuite pour se qui est de ton dépannage le givre sur l'aspiration peut provenir d'un excès de charge ou d'une tete thermostatique hs voir détendeur bloqué ouvert.Sii le givre n'atteind pas ton compresseur c'est pas mal sinon risque de coup de liquide.
C'est toujour le meme probleme quand tu interviens sur de vieille installations avec un seul groupe, 2 VEM, un évap statique et un ventilé.
Moi perso j'aime pas trop, un compresseur est calculé pour une température d'évaporation précise, et pour moi un évaporateur statique et un évaporateur ventilé ne travaillent pas du tout a la meme température d'évaporation pour une meme température de consigne en ambiance.