Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Charge - Trop de gaz?
frigo71
345  
    
 Membre averti

  Posté : 12-02-2011 10:32

Bonjour à tous ,

Marc je ne voudrai pas te paraitre malhonnête , mais après relecture du premier post , il parle d'un evapo avec ventilo et d'un autre sans ventilo ... et pas d'évap avec ventilo HS .

Tout serai plus simple si il parlait d'évap statique , on se casserait pas la tête sur une histoire de ventilo .

Je te rejoins sur le -15° à la BP , si un evap est plus puissant qu'un autre on aura tendance à allé soit vers les -20° soit vers les -10° ...

Mais quand je vois comment bossent ces techniciens , sans matos , soit les anciens technicens sont très très bon , soit c'est calle de bois et fil de fer . Je n'aimerai pas passer derrière eux car personne n'est infaillible , c'est pour cela que je demande toujours un deuxième avis , et comme je suis souvent tout seul , mon thermomètre me comfirme , l'impression première ...

A+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3046&forum=132