Charge - Trop de gaz?
cedric29
712  
    
 Membre averti

  Posté : 09-02-2011 20:11

oula , les réactions ne sont pas celles que j'espérais ,même si je les comprend tout a fait...
Après relecture de mon poste que j'ai posté un peu trop précipitamment a la pause de midi , je rectifie une erreur :
ce n'est pas "Mon tuyau d'aspiration a l'entrée du détendeur qui est givré" mais la tuyauterie basse pression juste avant l'entrée au compresseur qui est givrée".

Après ,oui je sais qu'une charge se fait avec un thermomètre en mesurant le sous refroidissement.Mais la dès que je parle de ca aux quelques autres employés qui ont appris sur le tas , on me rit au nez...
Donc je prend mon mal en patience ,dans quelques temps je serais seul sur mes interventions et tout ce fera alors dans les règles de l'art.En attendant ,profil bas.

Pour en revenir a ma question ,est ce qu'une tuyauterie bp qui est givrée a l'entrée du compresseur est un signe d'excès de charge ,je connais la réponse j'avais juste besoin d'une certitude parce que j'entends pas mal de conneries toute la journée qui contredisent mes cours.