Charge - Trop de gaz?
biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 09-02-2011 20:01

bonsoir,
je cite: Mon tuyau d'aspiration a l'entrée du détendeur est givré
?? pour moi un tube d'aspiration est à l'entre d'un compresseur ; pas d'un détendeur!!là c'est un tube HP liquide? je suppose qu'il parle de la sortie du détendeur? si oui, pourquoi serait ce anormal d'y avoir du givre??je cite: ....j'aurais entre -10 et -7 environ au bulbe détendeur, et a l'entrée du compresseur il n'y a rien d'anormal a etre toujours sous 0 et donc a givrer.
tube de retour isolé ou non? surchauffe de ligne? (longueur)
maintenant, pourquoi ce changement de groupe? l'ancien a cramé? le retour avant était trop chaud du au manque de charge de l'ancien?? avant tout changement, déterminer pourquoi c'est "tombé" en panne, y remédier et ensuite changer
maintenant, je suis de l'avis des autres un minimum de matoss est indispensable!! à moins que ta main est fiable assez pour prendre la place du thermomètre?,
une mesure du SR est indispensable et les deux SC sont un plus indéniable surtout sans donnée de poids
maintenant, avoue que tu nous racontes des couilles mecs!!

je cite: Mon outillage : pas de thermometre ,pas de balance
et ensuite :une bp faible de -15 degres (1°mesure)
vitrine etant a 2 degrés (2°mesure)
Hp avec delta de 15d (3°mesure)
tu fais 3 mesures sans thermomètre??et après tu ne sais pas mesurer le SR??
allez, bonne nuit