Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

recuperation de 407c
DJSiger
67  
  

  Posté : 08-02-2011 11:31

Hello,

Oui c'est clair il faut faire un pump-down pour tout stocker dans l'UE....

Il n'y a pas besoin de remplacer le R407C s'il n'y a pas eu de fuite....

Le glissement de température n'a rien à voir avec le fait que sur une fuite ce ne sont pas des molécules de R407C qui sortent mais des molécules R134a de R125 et de R32 qui sortent et comme elles ne sortent pas dans les mêmes proportions et du coup il y aura un déséquilibre dans le mélange de R407C (qui est composé deR134a - R125 - R32 à (52% - 25% - 23%)), et là oui il faut remplacer le fluide par du neuf car la relation P/T n'est plus correcte.


Ce n’est pas parce que l’erreur se propage qu’elle devient vérité !!!!!!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3035&forum=132