Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

bande proportionnelle et off-set sur KVP
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 17-01-2011 20:31

bonsoir,

ces régulateur ne travaille pas dans le style ON/OFF mais de manière progressive.

donc si tu règle un régulateur de pression (d'évaporation ou autre) à une pression d'ouverture donnée (2bar par exemple) il ne va pas s'ouvrir d'un coup à fond parce que tu passes cette pression mais il va commencer à travailler pour avoir fini de s'ouvrir après une certaine course de la pression.
donc tu as là une ouverture (fermeture) progressive tournant autour du réglage voulu.
d'où une "bande" ou off set.

je crois avoir bon; mais il y a des pros qui se feront un plaisir de corriger

à+ et étudies bien

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2926&forum=132