  Posté : 13-12-2010 19:10

salut xavier et bonne soiree a ts
en fait je voulai pas trop rentrer dans les details,mais si tu veux,en gros, que se soit les VRV,ou les multisplts,
que ce soit daikin,mitsu,toshiba,...etc,que se soit du R22,R407,R410,,que tu met
une UI ou TTES les UI ,que tu soit en chaud,ou en froid, la carte de commande a une T° de condensation cible ( en chaud) et une T° d evaporation
cible ( en mode clim) selon les constructeur et les marques la T° de condensation est parametrable sur la carte de l UE par exemple,pour daikin,tu as
la possibilite de choisir pour le chaud 43-46 ou 49C° comme T° de condensation, que ton groupe cherchera a atteinde,donc il favoriseras la hp au detriment de la bp meme si celle ci est basse.pour le froid c est selon les versions 2,5-5,5 ou 8,5C° /3-6ou9C° comme T° d evaporation que le groupe
cherchera a maintenire. pour mitsu,c est soit 46 ou 49 C° en chaud et 0en froid .
quand a toshiba c est une pression de fonctionnement qu il cherche a avoir par consequant une T° de condensation ou d evapo.
donc le principe reste le meme. un VRV qui fonctionneras a marsseille pas besoin de lui demander 49C° en condensation,a strasbourg si
parcontre en ete a marseille je demendrais bien 2,5 en mais a strasbourg 5,5 cela conviendras.
je sais pas si j ai bien repondue a tes attentes,en esperant avoir un peu eclaircis le schmilblik,bonne soiree a ts
cordialement