[Résolu] - refoulement sonde
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 12-12-2010 02:14

salut et bonne soiree
ton groupe fonctionne correctement,( pour rappel les clim inverter on ttes une T° de condensation cible de 49 C°) la T° de reffoulement est corecte,c est la sonde qui est deffectuese,il faudras la remplacee. et sur mitsu c est une broche avec 3 sondes: sonde refoulement,sortie echangeur,et T° ambiente je crois,il faudras remplacer les 3 t auras pas le choix.
le fonctionnement est bon,si tu as mis tt les UI en demande.
cordialement