  Posté : 10-12-2010 21:14

salut vercorcris et bonne soiree a ts
la sonde de refoulement joue 2 role important elle est a la fois un element de securite et un element
de regulation,sur la plus part des clim les constructeurs consederent,qu une T° de refoulement
audela de 110C° c est critique.
c est un vrv ou un mutisplit? telecommande filaire ou infrarouge?
la T° de refoulement peut etre elevee,a cause d un monque de charge,mais aussi a cause du detendeur de reinjection qui ne s ouvre pas corectement,une autre cause tres vissieuse,pas de monque de charge,detendeur de reijection ok,tte l UE ok,mais par exemple tu a 5 UI qui sont en demende sauf que t en a une dont le detendeur ne s ouvre pas ou tres peu,le compresseur via la carte de commande va chercher a adapter sa puissance pour les 5UI interieur , mais le probleme
c est que tu n a que quatre unite qui sont alimentees ,donc tu te retrouve avec un condenseur 20% plus petits que le CP, et la ta hp et le refoulement vont monter.( en mode chaud bien sur)
tu met ttes les UI en route puis tu regarde les pression que tu as tt en surveillant le reffoulement,
mais bon si tu precise le type et le model y a tjr des manips qui permetent d etre sur . alors en attendant plus de detaile .bonne soiree. cordialement