Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 10-12-2010 10:01

bonjour,

la sonde de refoulement n'a rien à voir avec la T° de condensation.
c'est la T° en fin de compression (voir Mollier)
effectivement, un manque de charge peut provoquer une montée en T° des vapeurs surchauffées en sortie de compression. pourquoi:
un manque de charge va générer un surchauffe anormalement haute côté sortie évap d'où un montée en sortie compresseur également (un petit dessin sur un Mollier te fera directement apparaitre cela)
si le refoulement grimpe de trop, tu brûle la sortie compresseur, tu brûle l'huile et tu détériore le FF si tu dépasses le point critique.

le refoulement trop haut N'ENTRAÏNE PAS nécessairement une HP trop haute;

étudier les symptômes du manque de charge
donc , si ta BP et HP trop basses en plus de ton refoulement trop haut et sous refroidissement trop petit, manque de charge probable
une prédétente peut aussi occasinner un refoulement trop haut une BP et HP basse mais un sous refroidissement correct
si HP trop haute, chercher une autre panne; avec BP trop haute aussi, incondensable ou trop de FF
à+

aircofrigo