  Posté : 02-03-2008 16:06

D'abor ne jamais demonter un desy avec une instal sous pression. La c'est DIrect les Urgence (brulure). Un desy bouche sinifi peu etre que ton instalation et polué par la suite cela risqueré de grille le compresseur(rinsage du circuit,faire un teste aussi de l'huille) Pour changer le desy ,fermer la vanne départ liquide (si il ni en a pas il faut vide completement l'instalation en recuperant le gaz) met en route le compresseur afin de lui permetre de transferé le fluide du cicuit basse pression ver la bouteille de reserve HP. Observe les mano d'aspiration et de refoulement(observe la HP si la pression et anormalement haute [1Bar de plus que la pression de condensation])C'est que la bouteille est tros petite ou exes de charge. Lorsque la pression d'aspiration est proche de la pression atmospherique(legerement au dessus)ARETTE le compresseur. Ferme ta vanne d'aspiration. TU PEU DEMONTER TON DESY. Si tu laisse ton circuit lontemps ouvert met des bouchon etanche pour empecher l'humidite d'entrer. Une fois ton desy changé, TIRE AU VIDE la partie ou tu est intervenu. Ouvre la vanne depart liquide ,ouvre doucement la vanne d'aspiration et met en service le compresseur. bonne chance a toi et que le froid soit avec toi .