Bonjour reumeu,

-15°c ou -16°c, pour une sonnerie d'alarme... ca risque fort d'être trop juste! car il est très courant que la température remonte à ce niveau juste ne ouvrant la porte pour rentrer dans la cf!!
C'est pourquoi, personnellement, je règlais cette limite à -12°C!.
Cette limite ne craint rien pour les surgelés, car on est ici sur une variation de l'air ambiant... et non de la température du produit " à coeur "!!

Nombre de régulateurs conçus pour le surgelés prévoient déjà cette fonction... il suffit juste de l'activer!!

Concernant ton problème de base, pour faire plus simple....
Pourquoi ne pas faire l'inverse?
C'est à dire... avec ton contacteur de porte, tu coupes l'evm! Et tu places ta tempo ( par exemple 1 min ) sur la ventilation...

Ce qui en ouvrant la porte te donnera...
- coupure de l'evm
- arret de la ventilation retardée de 1 minute ( pendant ce temps là, ton groupe commence à ramener le fluide à la bouteille )...
- et lorsque ton fluide est ramené à la bouteille, le compresseur se coupe grâce au pressostat bp ( c'est le principe du pump-down )!!
- lorsque tu refermes la porte, l'evm et la ventilation sont alimentés, et le cycle reprend son cours normal... sans risque de coup de liquide!!

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2680&forum=132