Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

[Résolu] - cablage contact de porte
reumeu
57  
  

  Posté : 29-11-2010 03:24

ok.
du coup, j'élimine l'option:couper seulement la ventilation(trop de risk pour le matérie et la camelotte:surtout que pas de report d'alarme la nuit de souvenir...).
l'ideé de dmarco de la sonnette d'alarme a -15 ou -16°C me parait interessante (surtout qu'elle permet "d'éduquer " le personnel sur la fermeture des portes);seul hic::" la douloureuse" a faire passer a la patronne!!
a geniclimafroid(et agfroid):suis d'accord avec toi mais si je coupe l'électrovanne , je fait éffectuer un pumpdown au cp(pb dans mon cas:le temps du pumpdown est trop long avant de couper ma ventil)
bref toutes vos réflexions me permettent de me rendre compte qu'en fait il n'est pas si évident de trouver une solution a un pb qui a la base semblait relativement simple.
merci a vous tous en tout k



Cet article provient de Le site des frigoristes