Citation : lulu06 
... un inter de porte qui coupe le moteur ? pourquoi ? en général, on ne s'attarde pas dans une CF ...


Salut lulu06,

Dans l'idéal... tu as raison!
Mais dans la pratique, certaines portes de CF ( et pas spécialement des CF négatives ! ) ... restent ouvertes des heures durant ( pour ne pas dire plus ) car les " petites mains " qui ont ( par exemple ) 1 ou 2 palette(s) de marchandise à y rentrer n'hésitent pas à tout laisser à tous vents pendant qu'ils officient!!

En gms, je suis même tombé un jour sur les portes ouvertes... pendant que la vendeuse était partie en pause!! c'est te dire....

Donc, on coupe la ventilation, et cerise sur le gâteau... petite tempo sur la coupe du groupe!!
Et ne pas oublier d'activer la sonnerie interne du régulateur ( ou en ajouter une si il n'y en a pas ), lorsque la température remonte aux alentours des -12°C!!
En général, ce genre de sonnerie stridente, qui casse les oreilles du personnel aux alentours... leur signalera vite qu'il est temps de fermer correctement la porte de la CF!!