salut,
dans ce cas tu n'as qu'a mettre une tempo sur la ligne élec du cp afin qu'il ne le coupe que si la porte ne reste ouverte un long moment, ex: tu provoque un pump down auto et tu mesure le temps qu'il faut pour que ton cp se coupe, et tu met une tempo a peine plus courte, càd si le cp met 1min à se couper, tu met une tempo de 45 secondes, comme ça cela ne te coupera pas le cp de suite en cas de passage rapide dans la chambre,