Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

[Résolu] - cablage contact de porte
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 28-11-2010 00:37

Bonsoir reumeu,

Montage classique sur un CF négative!

En ouvrant la porte... La ventilation est coupée ( inutile que le froid s'égare par la porte ouverte ), et puisque tu coupes la ventilation... il est préferable de couper le groupe également ( pour eviter un coup de liquide ).

Pour cela, en fonction de ton schéma électrique, il faudra ( par exemple ) que tu coupes l'alimentation de tes contacteurs ( compresseur et de la ventilation de ton 'évaporateur ).

Pour t'assurer du bon fonctionnement de ce contact, tu peux utiliser un inverseur... qui alimenterait un témoin lumineux signalant que la porte est ouverte ( le grand luxe! ). Mais un simple contact fait tout aussi bien l'affaire ( sans voyant ).

Ces contacteurs ne sont que très rarement " défaillants ", car il travaille sur la ligne de commande.... et non la ligne de puissance, en général... ces CF sont sous alarme de température, donc ca limite les problèmes.

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes