website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Refroidissement supplémentaire...


Posté : 16-11-2010 22:03 icone du post

Citation : Flost42 

j'arrive je suis là !! Les cours vous manque ??

Alors il s'agit d'une chambre froide R404A négative, je n'ai pas vraiment plus d'infos :
Il me demande simplement :

Définition de

La surchauffe,sous refroidissement perte de charges ok pas de problème....
et puis viens :

Refroidissement supplémentation : Pour moi il s'agirait du refroidissement sur la ligne liquide
Échauffement supplémentation: et pour celle-ci echauffement supplémentaire sur ma ligne d'aspi

Mais vraiment la je ne vois pas du tout :/ 

Bonsoir,
mais , si ton condenseur est prévu pour un sous-refroidissement a des conditions Text et DT et en dessous de ces conditions, tu obtiens sur ta ligne liquide un SR supp, pareil sur ton evap ta ligne d'asp même isolée va surchauffer tes vapeurs aspirées ..

T liquide sortie bouteille - T entrée détendeur= sr supp
T bulbe - t vanne d'asp= = sc supp
Bons calculs
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2636&forum=132