salut à tous
sur certaines instal au dessu d'une certaine quantitée de fluid la soupape doit étre échangée tous les 5 ans simes souvenirs sont exacts.
pense aussi à faire refroidir tes postes froid au maxi avant l'opération cela te permettra de stocker un max de fluid vers les évapo (un fluid se condense tjrs au point le plus froid)
vérifie le réglage de la sécurité HP me parait une bonne idée ensuite tupeut récupérer sur ton condenseur le reliqua t devant ètre mis dans des bouteilles de transfert
à la remise enroute pense à ouvrir progressivement la vanne d'aspi pour éviter un coup de liquide
bon courage

à coeur vaillant rien d'impossible