Posté : 27-11-2010 14:32 icone du post

Bonjour ,

De plus à l'arrêt , tu à sois un petit groupe de condensation qui va te faire un peu de froid pour maintenir une pression constante dans ta bouteille liquide .

Ou tu as aussi une régulation qui va te remettre en route l'etage positif pour condenser et ainsi redescendre en pression .

Il faut savoir , que dans l'industrie alimentaire , ainsi que sur les stations d'épuration , il y a souvent une bonbonne de CO2 , dans ce cas il y a un petit groupe sur le côté , avec un evap sous forme d'un tube dans le fond de la bonbonne pour maintenir ta pression !

A+