Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Installations fonctionnant au CO2
frigo71
345  
    
 Membre averti

  Posté : 23-11-2010 23:25

Bonsoir ,

En fait en Subcritique on condense bas au niveau T° , car la pression equivalente à 0°C est de 40Bar ... je te laisse imaginer si tu condensais plus haut , le pression serait telle que toute la partie HP serait soumis à des pressions inimaginable .

Tu as bien cerner la situation , tu as un groupe indépendant ou tout simplement le groupe servant pour du froid positif qui viens condenser tes vapeurs HP , soit par détente directe , soit par eau glycolé . Tout dépend en fait de l'utilisation première de ton groupe positif .

De par le fait que le groupe positif assure la condensation du CO2 , tu as donc un échangeur (au choix : multitubulaires ou à plaques ) qui est un evaporateur d'un côté et un condenseur de l'autre .

En espérant avoir répondu à tes questions , et si tu en as d'autre , n'hésites pas !

A+

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2624&forum=132