Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Installations fonctionnant au CO2

  


  Posté : 20-11-2010 12:26

Bonjour Geniclimafroid

Je ne suis pas intervenu dessus jusqu’à présent mais j’ai vu des installations avec des collègues d’une autre agence, je peux peut-être te donner quelques pistes :
Concernant le R-744 il s’agit bien de CO2 puisque les noms des R-700 proviennent des numéros atomiques des molécules du fluide soit C(12) + 2*O(16) → 44 soit R-744, même principe avec l’ammoniac → NH3 → n(14) + 3*H(1) → 17 soit R-717.

Pour ce qui est de la teneur en eau, le fluide est fourni le plus raffiné possible. De plus la capacité de miscibilité de l’eau dans le CO2 est très faible (chaque fluide frigo peut contenir une très faible proportion d’eau sans qu’il y est de problème dans nos circuits, mais la capacité du CO2 est encore bien plus faible que pour le 404 par exemple) (de mémoire tu peux trouver quelques informations la dessus sur le site Danfoss dans la présentation des équipements industriels)

Le CO2 travaille sur des pressions beaucoup plus élevées que ce que l’on voit d’habitude 50 bars à 5°C (à vérifier) par exemple, donc dans les installations subcritiques on doit condenser l’étage CO2 assez bas (en dessous de 0°c) on peut donc utiliser une production d’eau glycolée ou un groupe positif en cascade pour à la fois condenser et maintenir le CO2 à température basse lors des arrêts du groupe.

Voila, je n’ai pas beaucoup plus d’informations, en espérant que cela puisse t’aider

Thomas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2624&forum=132