Je confirme, pour une chf négative, les panneaux seront forcément en 100 mm ( sous nos latitudes), d'ailleurs voir les notices des principaux fabricants, DAGART et autres MISA. Après en fonction des paramètres de "service", rotation du produit, donc entrées de service, température d'entrée du produit qui ce soit dit en passant ne doit pas étre en dessous de - 19°C, une chf de conservation n'est pas une cellule de congélation... Donc en fonction des ces paramètres, le groupe sera dimensionné pour faire face aux conditions de fonctionnement. Attention!! l'environnement de la chf est très important voir primordial, car si le groupe est logé sur la chf, dans le cas de manque de place ou d'impossibilité de le monter en extérieur, la température d'ambiance sera forcément majorée, à plus forte raison si le local ne peut étre ventillé naturellement ou mécaniquement, il faudra alors prendre en compte cet apport supplémentaire majorant les apports extérieurs et de préférence sélectionner de un groupe" tropicalisé" par exemple de chez UH, dit HTA qui lui est dimensionné pour travailler dans une ambiance de +46°c, il sera guére plus cher mais fonctionnera correctement, de plus ces groupes comme le reste de la gamme sont des produits fiables, rustiques peut étre mais très endurants...au regard de ce qu'ils subissent pratiquement toute leur vie, ils voyent en général le frigoriste qu'a leur naissance et à leur mort ! Il est également possible d'opter pour un groupe COPELAND SCROLL de la serie MC-H8-ZF11KE-TFD ( référence donnée pour exemple) produit impressionnant d'éfficacité, silence, preformance, il ne leur manque qu'un module inverter. :paf :paf
Bon montage

BU



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2584&forum=132