PS : Pression maximale admissible
JACK04
26  
 

  Posté : 16-11-2010 00:51

PS suite.
CE QUI DOIT ETRE FAIT...
Essai de resistance à la pression, à l'azote U.
L'ensemble fourni par l'assembleur a été essayé, il doit communiquer un certificat d'essai de fuite comme indiqué et un certificat d'évaluation. L'équipement peut ne pas étre essayé à nouveau par l'installateur.
La catégorie du réseau de tuyauterie détermine les essais à réaliser.
Egalement, en cas de non production de certificat d'essai ( par l'assembleur autre que le frigoriste) des équipements de production ou de distribution, reseau sur un équipement monobloc, il faudra suivre la procédure ci-dessous suivant le descriptif comme pour un essai de tuyauterie. Egalement si le frigoriste assemble plusieurs composants, condenseur, bouteille de liquide, séparateur d'huile, etc, il devra produire les notes de calcul de catégorie et presenter un certificat d'essai, il devient de facto assembleur/ concepteur, il est sousmis aux mêmes contraintes.

Les tuyauteries et joints de tuyauteries, soudures, sont mises en place par le frigoriste et ou les équipements de production ( non assemblé par le frigoriste) n'ont pas de certificats de l'assembleur.
Si les tuyauteries ou équipements sont de la catégorie II ou plus (voir déclinaison dans la norme EN 378) l'un des essais suivant doit étre fait.
1/2 effectuer un essais suivant la EN 14276-2.(voir sur le net pour plus d'info)
2/2 OU faire un essai individuel à au moins 1.43 la PS.
Pour les tuyauteries et joints de tuyauterie inf ou égal à la catégorie I
- effectuer un essai suivant 1/2.
- effectuer un essais à 1.1 fois la PS.
Pour le reste de l'installation réaliser des essais de fuite.
Bon courrage... :paf :paf