Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

PS : Pression maximale admissible
JACK04
26  
 

  Posté : 16-11-2010 00:02

Bonsoir,
Il y a plusieurs définition pour expliquer la PS, à ne pas confondre avec le diminutif Play Station, ici on ne rigole pas
1/4 La PS est la pression maximale admissible pour laquelle l'équipement est conçu, le fabricant doit l'indiquer! CQFD.
2/4 La pression de" concéption est déterminée par le constructeur pour définir la pression de calcul de chaque composants".
3/4 La pression de l'essai de resistance "pression appliquée pour sousmettre à essai la resistance d'un système frigorifique en partie ou dans la totalité".
4/4 La pression d'essai à l'étancheité"pression appliquée pour sousmettre à essai l'étanchéité d'un système en partie ou totalité".

Moralité la PS ne doit étre jamais dépassée sous peine de créer de facon incidieuse une cause possible de rupture en un quelquonque point de l'installation. Emerdant aux essais mais catastrophique en regime de fonctionnement.

La détermination de la PS fait référence à deux méthodes possibles.

1/2 Le concepteur documente la PS par calcul est essais, il reseigne l'équipement.
2/2 Lorsque aucune méthode de vérification est utilisable, un tableau renseigne sur les exigences à satisfaire, ce tableau prend en compte les paramètres suivants;

Température d'ambiance, inf ou égale à 32°, 38°, 43°, 55°.
Cette ambiance est en relation avec le "coté", hp, bp, soit pour uncondenseur à eau soit pour un condenseur à air.
Il est pris également en compte
Le fait que la "température" bp soit prise sur un echangeur de chaleur, exposé à la température ambiante intérieure ou extérieurs.
L'ensemble de ces paramètre forment un tableau de sélection qui oriente vers des combinaisons possibles à respecter.
Nota pour les fluides zéotropiques, R 407C par exemple, la PS correspond au point de bulle.
Toutes les infos ci-dessus ne sont pas le fruit de mon errudition, mais la lecture forcée :paf :paf :paf de documents inclus dans la norme EN 378-2008 consultable sur le net ou autres officines.
Pages à consulter vivement avant de passer l'attestation de capacité... :paf :paf :paf

BU



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2558&forum=132